Elevacion de Aguas Negras

 



Turtle-wax
Usuario Nuevo

Ago 28, 2009, 1:52 PM

Mensaje #1 de 3 (1774 visitas)
Link
Elevacion de Aguas Negras Responder Citando El Mensaje | Responder

Buenas tardes.. Soy nuevo en este foro..
Mi problema es el siguente..
Tengo una propiedad en la cual estoy contruyendo, pero la alcantarilla mas proxima esta a unos 15 mts, y lo que es peor, es que el nivel de la alcantarilla esta como
1.5 mts mas alto que el nivel de mi terreno, lo cual impide que el drenaje viaje por gravedad.
No me agrada el tener una fosa septica, Por lo cual e investigado y encontre en el mercado un sistema de bombeo para esta situacion. Basicamente es un
tinaco enterrado, con una bomba de solidos sumergible, la cual bombearia el drenaje hasta la alcantarilla.
Quisiera saber si alguen tiene experiencia con este sistema, y si me pudiera dar algunas recomendaciones.
Adjunto anexo la ficha tecnica de la bomba que les comento.

Espero sus comentarios y recomendaciones
Archivos adjuntos: RIGHT[1].pdf (202 KB)


islaacosta
Usuario Regular

Sep 18, 2009, 7:58 AM

Mensaje #2 de 3 (1671 visitas)
Link
Re: [Turtle-wax] Elevacion de Aguas Negras [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder

Hola Turtle,

La solución que propones es la más correcta ya que de este modo lograrás desalojar tus aguas negras sin inconvenientes, solamente te haría las siguientes recomendaciones:
  1. Instalar un electronivel para que la bomba de sólidos arranque de manera automática al subir el nivel dentro del tanque de captación (tinaco enterrado), así mismo instalar otro electronivel para que apague de manera automática cuando el nivel de aguas negras haya bajado, ya que de lo contrario la bomba trabajará "en vacío" y podría dañarse.
  2. El tamaño del tinaco enterrado deberá ser de las dimensiones suficientes y/o necesarias para captar suficiente cantidad de aguas negras para evitar que la bomba esté encendiendo a cada rato.
  3. Verificar si el tanque enterrado que te ofrecen tendría manera de darle mantenimiento ya que es muy probable que con el tiempo los lodos se vayan azolvando y estos podrían dañar el mecanismo de succión de la bomba al estar succionando una carga demasiado espesa.
Saludos...

Arq. Alfonso Acosta Muruato



javierromeror
Principiante

Sep 27, 2009, 4:56 AM

Mensaje #3 de 3 (1458 visitas)
Link
Re: [islaacosta] Elevacion de Aguas Negras [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder

LA SOLUCIÓN ES ADECUADA, REVISA CON TU PROVEEDOR DE LA BOMBA UN MODELO DE MAYOR DIÁMETRO EN LA SUCCIÓN, ENTRE 51 Y 63 MILIMETROS SERÍAN MAS CONVENIENTES, ADICIONALMENTE SOLICITA QUE TE INSTALEN UNA VALVULA CHECK PARA EVITAR EL REGRESO DE LO QUE QUEDA EN LA TUBERÍA Y SOBRE TODO EL REFLUJO DEL DRENAJE MUNICIPAL CUANDO ÉSTE SE SATURE.
EXISTEN ADAPTADORES PARA LA BOMBA QUE TE PERMITE CONECTARLA AL TINACO EN LUGAR DE TENERLA INMERSA EN EL Y ASÍ PODRÁS DARLE MANTENIMIENTO SIN TENER QUE ACCESAR AL INTERIOR DEL TINACO, ADEMÁS DE QUE LA SUCCIÓN LA PODRÁS HACER EN EL FONDO EVITANDO AZOLVES Y ACUMULACIÓN DE LODOS, TAMBIÉN TEN CUIDADO CON EL ELECTRONIVEL QUE SEA CON PERAS FLOTADORES DE NEOPRENO QUE FUNCIONAN CON UN CONTRAPESO PARA MANTENERLAS EN EL NIVEL ADECUADO Y OPERAN CON UN INTERRUPTOR DE MERCURIO, LOS ELECTRONIVELES NORMALES SE PUEDEN ATASCAR CON RESIDUOS Y MANDAR FALSOS NIVELES HACIENDO FUNCIONAR LA BOMBA DE MANERA CONTÍNUA EN VACIO QUEMANDOSE ÉSTA.

soy especialista en instalaciones.
saludos.
ING. JAVIER ROMERO.


(Este mensaje fué ediatado por ecynerev en Sep 30, 2009, 2:38 PM)

 
 