BUENAS TARDES!!

ME GUSTARIA SABER QUE TIPO DE CIMENTACION SE NECESITA PARA UNA TORRE DE COMUNICACION (VENTADA) DE SECCION TRANSVERSAL TRIANGULAR, DE 22CM POR LADO Y 20 MTS DE ALTURA, Y TAMBIEN LA CIMENTACION PARA LOS TENSORES?

MUCHAS GRACIAS!!


avelver
Usuario Nuevo

Dic 29, 2011, 2:23 PM


Visitas: 3600
Re: [daparada] CIMENTACION PARA TORRE DE COMUNICACION

las torres pueden ser arriostradas (sujetadas por tensores) o las autosoportadas
supongo que la torre arriostrada es la que llamas ventada ve la ficha tecnica de las torres ROHN
en la practica y por ser tan chica la torre que mencionas solo se requiere un dado de 40 * 40 * 10 cm como base, para los tensores con tres dados de 30 cm de ancho por 30 cm de largo por 60 cm de alto con un una argolla de 3/8 soldada a un perno ahogado en el dado de concreto
los dados se ponen uno dando al norte y los otros dos en forma equilatera