Hola a todos,

Tengo que determinar la armadura de una escalera, y no se cómo tengo que considerar que trabaja la escalera sobre la losa adyacente. No se si en el modelo estructural la escalera se apoya sobre la losa o cómo lo considero. Adjunto un plano que especifica las condiciones de apoyo, lo gris son pantallas y el muro en el medio de la escalera es de ladrillo, no de hormigón.

Muchas gracias!!!
Archivos adjuntos: Escalera.dwg (31.8 KB)


ASR33
Principiante

May 7, 2007, 11:50 AM


Visitas: 1761
Re: [Patricia_24] Armado de escalera

HOLA PATRY. DE MOMENTO NO PUEDO VER EL PLANO PERO TE ADELANTO ALGO: LAS ESCALERAS SIEMPRE DEBEN TENER VIGAS DE ENTREGA Y ARRANQUE YA SEAN CUEVAS O RECTAS EN SUS TRAMOS Y NO IMPORTA A QUE TIPO DE ENTREPISO ENTREGUEN. SI ES RECTO EL TRAMO QUE ENTREGA PUEDES CONSIDERAR EL APOYO COMO SIMPLE SIEMPRE QUE LA VIGA NO TENGA RIGIDEZ TORSIONAL; SI POR EL CONTRARIO, LO CONSIDERAS COMO EMPOTRAMIENTO. SI EN CAMBIO ES CURVO EL TRAMO QUE ENTREGA O SI NO TIENE APOYO INTERMEDIO SEA DE CUALQUIER GEOMETRIA EN PLANTA, ENTONCES SIEMPRE DEBES CONSIDERALO COMO EMPOTRADO Y DISEÑAR LA VIGA DE ENTREGA A TORSION ADEMAS DE LAS ACCIONES DE FLEXION Y CORTANTE. ESTA VIGA DE ENTREGA DEBE PERTENECER A UN SISTEMA HIPERESTATICO. EN CUANTO AL APOYO DE LADRILLOS LO DEBES CHEQUEAR POR MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL YA QUE AUN CUANDO ES UN ELEMENTO QUE NO PERTENECE AL SISTEMA PRINCIPAL DE RESISTENCIA SISMICA, RECIBE CARGAS INERCIALES. POR LO DEMAS HASTA QUE PUEDA VER EL PLANO.