hectool_1234
Usuario Regular
Ene 5, 2007, 10:11 AM
Mensaje #4 de 5
(4299 visitas)
Link
|
Bueno es mejor que uses losacero y no lamina de zinc, el fabricante de la losacero recomienda la separación entre apoyos que debes usar, el espesor, etc.., yo te recomenadira que uses una separación entre vigas de apoyo de no mas de 3 metros de manera de que el calibre de la losacero sea moderado, ademas debes disponer las cerchas en el sentido de la luz mas corta. te voy a conseguir unos catalogos de losacero y te los mando. en dichos catalogos se especifica el calibre que debes usar en función de las cargas que deba resistir y la longitud entre apoyo que uses. Tal vez no sea necesario usar cerchas ya que la luz entre apoyos no es mas que de 6,5 m. Con un perfil IPE o IPN seria suficiente (de todas maneras me puedes pasar las cargas y te calculo las vigas de apoyo en caso de que no sepas como hacerlo). si no quieres colocar muchas columnas a los bordes de la losa en la dirección de la longitud de 15 m, en este caso, sera necesario una cercha no muy grande.
(Este mensaje fué ediatado por hectool_1234 en Ene 5, 2007, 11:01 AM)
|