Link
|
Hola Edwin. Te comento, tal vez te sirva... Estamos levantando un edificio en una zona cerca de un arroyo, la napa de agua en esta espoca esta a 1.5m de profundidad y nuestra fundacion llega a los 3m. Como dicen ahi arriba, el problema es que es muy costoso, trabajo con bombas, lentitud, etc. Tenemos hecho un subsuelo a esa profundidad, La solucion fue muy simple, tabiques de hormigon, pintado con hidrofugo asfaltico "inertol tech" (una mano en cada sentido), estucado cementicio fino. Los tabiques estan hecho con ldrillo de cemento tipo bloque (en argentina tipo "block", de 20x40x20) es hueco con una cara intermedia, se armo hierro en los huecos y se hormigono completo con tipo H21, con grava de hasta 1", se volvio a pintar por dentro y nuevamente el estucado. Quedo practicamente una piscina, la napa sube hasta 1 metro sobre el nivel de piso de subsuelo y el agua no entra. Aclaro que el piso es una platea de 50cm de alto que es la fundacion de los tabiques de la circulacion vertical. Es tan simple como eso un abrazo _____________________________________________________ [CESAR] [ARQUITECTURA Y DISENIO] Basta de planear.. es hora de empezar a volar en serio! _____________________________________________________
|