edith.rh
Usuario Nuevo
Feb 10, 2010, 5:37 PM
Mensaje #2 de 4
(6634 visitas)
Link
|
Hola, trabajo en una empresa que nos especializamos en la construccion de hospitales, espero que mi respuesta te pueda ayudar, para conseguir el acabado que se te pide por norma en las salas de rayos X, puedes poner un mortero Cem-Sulfato de Bario, prop 1:1, en 3 cm de espesor, que equivaldria a 2 mm de plomo, nosotros lo conseguimos con una empresa que se llama Baritron, puedes buscarla en Internet. Respecto a lo del reglamento, creo que no hay uno como tal, en este caso tendrias que aplicar las normas de construccion del IMSS.
|