Link
|
HOLA, NECESITO SABER DE QUE CAPACIDAD DEBO DE COLOCAR UNA SISTERNA PREFABRICADA PARA BAÑOS PÚBLICO DE UNA BIBLIOTECA, SON 6 SANITARIOS EN TOTAL. TAMBIÉN NECESITO LAS ESPECIFICACIONES DE INTALACIÓN, LA PLANTA Y EL CORTE EN AUTOCAD. ME URGE!!!! PODRIAN AYUDARME, YA QUE NO SE MUCHO DE INSTALACIONES Un WC tiene capacidad de 6 litros, un mingitorio de 3 litros, el lavado de manos podemos considerar 3 litros, si tienes 6 sanitarios y son usados a un tiempo necesitas 72 litros, considerando que cada usuario tarda 10 minutos en el mismo, la capacidad del sanitario es de 6 usos por hora, es decir 432 litros, considero que esa es tu necesidad minima, el reglamento de construccion de la ciudad de Mexico, me parece que determina 150 litros por pesona en casa habitacion, en locales comerciales es de 100 o 50 por usuario, pero aqui lo acotamos a los sanitarios construidos, no al numero de usuarios
|