Aislamiento de sonido

 



kalimbasi
Usuario Nuevo

Dic 26, 2009, 2:11 PM

Mensaje #1 de 5 (16824 visitas)
Link
Aislamiento de sonido Responder Citando El Mensaje | Responder

Estoy remodelando mi oficina y Quisiera que esté en comunicación con las demás áreas de empresa. Por eso había pensado en algún tipo de vidrio pues me permite ver lo que los demás están haciendo pero también me gustaría que le dé a mi espacio aislamiento acústico pues necesito concentración. Conocen de algún tipo de vidrio de esta clase u otro material? Que opinan. SI tienen una sugerencia mejor por favor escríbanme.


ezequielrene
Principiante

Ene 5, 2010, 12:13 AM

Mensaje #2 de 5 (16622 visitas)
Link
Re: [kalimbasi] Aislamiento de sonido [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder

Hola kalimbasi
Los elementos rígidos como el vidrio transmiten con mayor facilidad las vibraciones, y por ende el sonido, una recomendación para reducirlas es colocarlos sobre neopreno, además de colocar silicón o un sello flexible plastico entre estos y la superficies rígidas (muros o elementos metálicos) a unir, otro punto es colocar doble vidrio, con una pulgada de separación, el colchón de aire mejora considerablemente las condiciones acústicas.



jgatica
Usuario Nuevo

Feb 11, 2010, 1:37 PM

Mensaje #3 de 5 (16172 visitas)
Link
Re: [kalimbasi] Aislamiento de sonido [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder

Carpinteria de PVC y doble vidriado hermetico DVH, (doble vidrio con camara de aire), no hay nada mejor aislacion acustica total


moy209
Principiante

May 12, 2010, 1:56 PM

Mensaje #4 de 5 (15294 visitas)
Link
Re: [kalimbasi] Aislamiento de sonido [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder

SALUDOS

EL SISTEMA QUE DEBES DE UTILIZAR ES UN SISTEMA DE CRISTAL LAMINADO 3+3 HACIA LA CARA DEL RUIDO UNA SEPARACION DE 12MM MAS OTRO CRISTAL 6 MM, ENMARCADO EN UN SISTEMA DE PVC, ESTO TE AISLARA DEL RUIDO Y SI LE INVIERTES UN POCO MAS TE ELIMARAN RAYOS ULTRAVIOLETA, INFRAROJOS Y LA LUMINOSIDAD QUE TU REQUIERAS, ESTO CON EL FIN DE ELIMINAR EL EFECTO INVERNADERO DENTRO DE TU ESTANCIA NOS PUEDES MANDAR TU NECESIDADES CON UN CROQUIS INDICANDO MEDIDAS DE VENTANAS, ORIENTACION, ESTILO ETC A Y GRATUITAMENTE TE PODEMOS MANDAR FICHAS TECNICAS DE PRODUCTO, DETALLES TIPICOS, O LO QUE NECESITES

SALUDOS Y SUERTE


carlosmenera
Usuario Nuevo

May 10, 2026, 11:53 PM

Mensaje #5 de 5 (8576 visitas)
Link
Re: [kalimbasi] Aislamiento de sonido [En respuesta a ] Responder Citando El Mensaje | Responder

 
Hola kalimbasi,

Las recomendaciones de ezequielrene y moy209 apuntan en la dirección
correcta, pero conviene aclarar el principio que está detrás, porque
con eso decides cada detalle del sistema y no quedas dependiendo de
una receta cerrada.

El aislamiento acústico de un cerramiento vidriado depende de tres
mecanismos que actúan juntos:

1. Masa. Más gramaje por m² de vidrio = más pérdida por transmisión,
sobre todo en frecuencias medias y agudas. Por eso un cristal
laminado 3+3 mm (con su PVB interlaminar, que disipa) rinde mejor
que un monolítico de 6 mm del mismo peso.

2. Sistema masa–aire–masa. Doble vidriado con cámara intermedia
funciona como dos masas acopladas por un resorte (el aire). El
espesor de cámara importa: 12 mm es funcional para frecuencias
altas; para voz humana y ruido de oficina, 16-20 mm rinde
notablemente más, y arriba de 50 mm ya empieza a comportarse como
doble cerramiento real. La asimetría entre los dos vidrios (3+3
por un lado, 6 mm por el otro, como propone moy209) evita el
"valle de coincidencia" donde ambos resuenan a la misma
frecuencia y bajan el STC.

3. Desacople de bordes. Aquí entra el punto de ezequielrene, que es
crítico y suele ser donde se pierde el sistema. Si el vidrio
está atornillado o presionado directo contra perfil metálico,
toda la energía vibracional pasa por el marco al muro y al techo
— la llamada transmisión por flancos. Una junta de neopreno sólido
(60 Shore A, espesor 3-6 mm) entre vidrio y perfil, más sellador
de silicón neutro para hermeticidad, desacopla mecánicamente y
recupera 5-8 dB que de otro modo se filtran por el marco.

Para la cámara perimetral del marco también vale usar espuma de
neopreno de celda abierta, que absorbe la resonancia de aire y
reduce el efecto de "tambor". La norma de referencia para clasificar
estos hules celulares es ASTM D1056 (2A para celda cerrada,
hermética; 2D para celda abierta, absorbente). Hay una nota técnica sobre espuma de neopreno con los rangos de densidad y la clasificación según norma.

Objetivo práctico para oficina con privacidad de habla: apuntar a
STC 38-42 en el conjunto. Con vidrio asimétrico, cámara ≥ 16 mm,
junta de neopreno y sellado perimetral hermético, llegas. Con uno
solo de esos cuatro elementos faltando, te quedas en 30-32 y se
escucha conversación normal del otro lado.

Saludos.

 
 